Подбор контроллера и другого оборудования.
 

Подбор контроллера и другого оборудования.

Автор MaR, 14 ноября 2019, 15:12:55

« назад - далее »

MaR

Добрый день, форумчане.
Помогите, пожалуйста, с проблемой по синхронизации устройств.
Есть два двигателя:
один возвратно-поступательный работающий на 24Вт и 2,9А, как гильотина;
второй шаговый на 12Вт и 1,5А, выполняющий роль потатчика материала.
Есть контроллер SMSD-4.2.

Задача: Сделать шаг на нужное расстояние ШД и один отрез гильотиной с возвращением в начальную точку.

Как делать шаг на ШД и задержки, вроде, разобрались и всё работает. Но нет связи с гильотиной. Пытались подключить гильотину к контроллеру через вход "реле" напрямую, как результат, чуть не спалили контроллер.

Подскажите, какое оборудование нужно?!

Ilya

Добрый день. Всё верно, можно использовать программируемое реле контроллера SMSD-4.2, в качестве управляющего выхода внешней нагрузкой. Но реле это слабое, по этому, обязательно нужно использовать внешнее силовое реле. Например, как показано на следующем изображении:
(https://radikal.ru)