Автор Тема: BLSD50 и FL86BLS125.  (Прочитано 814 раз)

Mikhael

  • Новичок
  • *
BLSD50 и FL86BLS125.
« : 16 Мая 2019, 12:52:41 »
Есть блок BLSD-50 и двигатель FL86BLS125. Что будет, если остановить двигатель и начать крутить выходной вал мотора?
Будет ли BLSD-50 учитывать положение энкодера двигателя и сопротивляться изменению скорости вала двигателя?

Administrator

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
Re: BLSD50 и FL86BLS125.
« Ответ #1 : 16 Мая 2019, 15:23:47 »
BLSD-50 не предназначен для позиционирования, удержание вала при остановке не предусмотрено.
При принудительном вращении вала двигателя возникнет обратная ЭДС от двигателя. От величины этой ЭДС, (т.е. от скорости принудительного вращения вала) зависит, выйдет блок BLSD-50 из строя или нет.

Mikhael

  • Новичок
  • *
Re: BLSD50 и FL86BLS125.
« Ответ #2 : 16 Мая 2019, 15:33:19 »
Спасибо! Каков характер блока
как нагрузки? Те график входного
сопротивления от ЭДС мотора?
Камкова оценка увеличены ЭДС
до выхода из строя?

Ilya

  • Модератор
  • Постоялец
  • *****
  • TechOn
Re: BLSD50 и FL86BLS125.
« Ответ #3 : 16 Мая 2019, 16:23:44 »
Добрый день. Обратная ЭДС зависит от нагрузки на валу двигателя (инерционной нагрузки). При торможении такой нагрузки, возможны два условия:
1. Контроллер плавно  замедляет вращение. Нагрузка не опережает замедления контроллера - ЭДС не возникает.
2. Контроллер при замедлении отстает от нагрузки. Нагрузка вырабатывает ЭДС. Максимальное напряжение, которое может "принять в себя" контноллер  BLSD-50 - 56В., Которые складываются из Напряжения питания и ЭДС.


Mikhael

  • Новичок
  • *
Re: BLSD50 и FL86BLS125.
« Ответ #4 : 16 Мая 2019, 16:34:54 »
Спасибо за оперативный ответ!
Возможно ли увидеть схему выходного каскада блока?
Или тип выходных ключей?

Ilya

  • Модератор
  • Постоялец
  • *****
  • TechOn
Re: BLSD50 и FL86BLS125.
« Ответ #5 : 17 Мая 2019, 10:28:18 »
Можем сказать только тип выходных ключей - IRFP4410Z