Автор Тема: SMAD1.5 Управление от Siemens LOGO24R  (Прочитано 1461 раз)

iwolf71

  • Новичок
  • *
SMAD1.5 Управление от Siemens LOGO24R
« : 19 Октября 2018, 23:32:12 »
Здравствуйте! Можно ли для управления SMSD1.5 использовать Siemens LOGO24 (транзисторные выходы с отдачей тока) без промежуточного реле? Или при прямом подключении скажем клеммы "М" ПЛК  на "GND" SMSD а клеммы "Q" на клемму "0" SMSD я рискую "выжечь" вход "0"? ПЛК по умолчанию запитывается 24VDC.



Administrator

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
Re: SMAD1.5 Управление от Siemens LOGO24R
« Ответ #1 : 22 Октября 2018, 10:55:41 »
Приведите, пожалуйста, схемы выхода.

iwolf71

  • Новичок
  • *
Re: SMSD1.5 Управление от Siemens LOGO24
« Ответ #2 : 23 Октября 2018, 12:29:49 »
Данные выходов ПЛК (от которых я планирую подавать сигнал управления на SMSD:
Транзисторные, с отдачей тока. Выходное напряжение равно напряжению питания(у меня 24VDC). Макс.ток - 0.3A Схема во вложении.


Ilya

  • Модератор
  • Постоялец
  • *****
  • TechOn
Re: SMAD1.5 Управление от Siemens LOGO24R
« Ответ #3 : 29 Октября 2018, 11:13:49 »
Добрый день. Входы на контроллере SMSD-1.5 работают по переднему фронту сингала низкого уровня, т.е. замыкание входа на землю. Поэтому, применение потенциала, для управления входами, без дополнительного согласовывающего устройства, не допустимо.
В качестве такого устройства, можно применить транзисторную оптопару PC123, согласно приведенной ниже схеме.

iwolf71

  • Новичок
  • *
Re: SMAD1.5 Управление от Siemens LOGO24R
« Ответ #4 : 01 Ноября 2018, 20:26:30 »
Благодарю конечно за ответ.... но за неделю я это выяснил самостоятельно и нашёл техническое решение))))))

Administrator

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
Re: SMAD1.5 Управление от Siemens LOGO24R
« Ответ #5 : 02 Ноября 2018, 08:54:53 »
Приносим извинения за задержку с ответом. Хорошо, что задача решена.
Если будут появляться срочные вопросы, лучше их отправлять в техническую поддержку. К сожалению, не всегда есть возможность отвечать на форуме оперативно.