Несколько вопросов по блоку управления SMSD-4.2
 

Несколько вопросов по блоку управления SMSD-4.2

Автор IDV, 07 апреля 2014, 12:12:32

« назад - далее »

IDV

Всем доброго времени суток!


Для проектируемой установки подобрали шаговый двигатель FL57STH76-2804A. Для управления этим двигателем планирую использовать блок управления SMSD-4.2 в режиме ручного управления.

Необходимо обеспечить старт/стоп шагового двигателя и изменение направления его вращения. Для изменения направления вращения есть вход РЕВЕРС.

1) Возможно для остановки и пуска ШД использовать вход EN? Или в ручном режиме можно использовать для этого другие входа?

2) Если подключать внешний потенциометр для управления скоростью вращения при сопротивлении потенциометра 10кОм ШД будет остановлен (его скорость будет равна 0)? ШД может быть остановлен на долго (несколько суток) таким способом?

3) Для FL57STH76-2804A подойдёт блок питания GZM-H60S? (скорость вращения двигателя не более 5 об/мин)

Ирина

Здравствуйте.

1. В ручном режиме для остановки двигателя можно использовать сигнал EN. Также можно использовать сигнал START. Сигнал START работает по переднему фронту (первый фронт - запуск; второй - остановка).

2. В ручном режиме при использовании внутреннего потенциометра, или внешнего потенциометра, минимальная скорость, которую Вы сможете получить - это 1шаг/сек. Останавливать двигатель сигналом START или EN можно. Если он у Вас будет находится в режиме удержания, то в блоке SMSD-4.2 можно установить автоматическое снижение тока режима удержания на 30%, чтобы двигатель не сильно грелся. Это когда обмотки двигателя запитаны, но он не вращается. Если Вам не нужно, чтобы его обмотки были запитаны, и чтобы был какой-то удерживающий момент, то можно использовать сигнал RESET для остановки. При использовании данного сигнала, в ручном режиме, двигатель остановится и с него будет снято питание, его вал будет свободно вращаться.

3. Если скорость будет не более 5об/мин, то можно использовать напряжение питания блока управления 24В, и тогда подойдет источник H60S24. Но если скорость будет больше, лучше повысить напряжение питания блока до 36В или до 48В, чтобы моментная характеристика двигателя была лучше. Тогда соответственно мощность источника питания должна быть больше, чем 60Вт.

IDV

Ирина, спасибо за ответы.

Проектирование идёт, появилось ещё несколько вопросов по шаговому двигателю FL57STH76-2804A.

1) Если нужно два двигателя FL57STH76-2804A, то возможно запитать их от одного блока питания?
    Если возможно, то блок питания нужно выбирать в 2 раза большей мощности?

2) Прочитал, что когда шаговый двигатель резко снижает обороты с приложенным большим моментом инерции возникает противоЭДС. Нужно куда-то отводить возникшую энергию.  В блоках управления SMSD-4.2 предусмотрена защита от таких ситуаций? Или надо ставить дополнительно какие-то устройства(тормозной резистор? Стабилитрон?)

Ирина

1. Два привода: двигатель + блок управления, можно запитать от одного источника, просто подобрать источник соответствующей мощности (в два раза большей).
2. В блоке SMSD-4.2 защиты от обратной ЭДС нет. К сожалению, готового защитного устройства предложить Вам не можем. Но стабилитрон сгорит, а тормозной резистор нужно включать от отдельного устройства при превышении напряжения выше заданного порога.