Параметр шагового двигателя "Ток/фаза"
 

Параметр шагового двигателя "Ток/фаза"

Автор Didro, 16 мая 2009, 16:18:40

« назад - далее »

Didro

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то доступная практическая метода расчета требуемой мощности блока питания шагового двигателя ?

Например: двигатель FL42STH33-0406A (его почему-то нет на сайте НПФ (http://electroprivod.ru/fl42sth.htm), хотя покупали и документация от НПФ Электропривод, поэтому приведу ссылку на описание с другого сайта):

FL42STH33-0406A (http://www.stepmotor.ru/production/detail.php?ID=890)   
Напряжение питания: 9.6В;
Ток/фаза: 0.4А;

Интересует параметр двигателя "Ток/фаза: 0.4А;".
У FL42STH33-0406A 4 выхода, т.е. 2 обмотки. Как я понимаю это означает, что у двигателя 2 фазы. Следовательно максимальный потребляемый ток данным двигателем составит 0.4А*2=0.8А. Можно ли ориентироваться на этот параметр при выборе БП ?

Спасибо

Administrator

Ток фазы, указываемый для двигателя - это максимальный ток, который можно подавать на обмотку. В процессе работы блок управления подает питание поочередно на обмотки. Максимальный ток - это пиковое значение, которое может появиться на обмотке.

Источником питания (источником тока) для двигателя является блок управления. Блок управления потребляет энергию от источника питания. Ток, потребляемый блоком управления от источника питания зависит от напряжения, подаваемого на блок, от того, сколько потребляет сам блок (без учета двигателя) и от режима работы двигателя (скорость, ускорение, в меньшей степени нагрузка).

Выбрав источник питания 0,8А для двигателя  FL42STH33-0406A, можно точно сказать, что этот источник будет для него избыточен. Т.е. это для двигателя и блока нормально, но если для Вас есть разница по цене, габаритам или другим параметрам, можно выбрать источник поменьше.

BotaCaryVar

Привет всем.
Есть шаговый двигатель с сопротивлением обмотки 140 ом. 4 катушки, редуктор 1:85 питание 12в
работает всегда с постоянной скоростью около 150 ррs

используется 8 фаз иными словами подключена то одна то две обмотки.
по выходу на позицию отключается полностью.

Одна обмотка потребляет 85.7 ма
Две 171ма

Для расчета блока питания брать 171 ма или 85.7171/2 = 128.35 ма?

померял скопом.
RMS ток 97ма, амплтудный  почти 200ма...

в спецификации на контроллер написано 100
вопрос можно ли?

Administrator

4 катушки и 8 фаз - это каким образом?

ЦитироватьОдна обмотка потребляет 85.7 ма

Обычно обмотка потребляет столько, сколько на нее подадут, даже если от этого она сгорит.

Цитироватьв спецификации на контроллер написано 100
вопрос можно ли?
Переформулируйте, пожалуйста, Ваш вопрос.