Главная категория - посвящена электродвигателям, электроприводам и связанным с ними темам => Управление шаговыми двигателями => Тема начата: Алекс от 16 Ноября 2016, 18:56:18

Название: Установка нулевой позиции при использовании SMSMD 9 контактов <>
Отправлено: Алекс от 16 Ноября 2016, 18:56:18
Имеется блок SMSD 9 без вывода указанных контактов и параллельных к кнопкам "Пуск" и "Стоп".
Как в таком случае произвести установку каретки станка в нулевое положение?
Можно ли вы полнить это, используя клеммы "Вх1", "Вх2"?
Название: Re: Установка нулевой позиции при использовании SMSMD 9 контактов <>
Отправлено: Ilya от 21 Ноября 2016, 10:37:54
Если у вас контроллер SMSD-9.0 с кнопками СБРОС и ПУСК на лицевой панели, то он не имеет встроенной функции HOME (поиск нулевого положения) и функций движения до прихода сигнала на входы 1 и 2. Эти функции были добавлены в следующем релизе этой модели. В данной модели SMSD-9.0 входы 1 и 2 используются только для ожидания сигнала, команды WL - Дождаться сигнала от входа 1 и WH - Дождаться сигнала от входа 2.
Название: Re: Установка нулевой позиции при использовании SMSMD 9 контактов <>
Отправлено: Алекс от 22 Ноября 2016, 09:16:01
Спасибо. Придется решать через использование внешнего контроллера, SMSD -  в режиме драйвера.