SMSD8.0 Modbus адрес для регистра D355
 

SMSD8.0 Modbus адрес для регистра D355

Автор Alex02AP, 06 декабря 2023, 16:25:38

« назад - далее »

Alex02AP

Здравствуйте. Собираюсь использовать в проекте контроллер шагового двигателя с управлением по Modbus. Сейчас прочитал руководство пользователя и не нашёл возможно ли записать данные в регистр D355(настройка аппаратных счётчиков) по Modbus.Возможно ли это?

Ivan

Регистр D355 можно записывать в теле кода программы.
Реализовать запись данного регистра по модбас предлагаю следующим образом:
Необходимо прописать в коде условие, например:
LD X12
MOV K0 D355
Вход Х12 можно активировать командой по модбас.