Автор Slava, 13 апреля 2021, 17:09:08

« назад - далее »

Slava

Столкнулись со следующей проблемой. При попытке подключения сигнального светофора не подается сигнал на выход "fault" (сигнализация нормальной работы) в режиме выполнения программы загруженной в память прибора. Подключение по схеме паспортной. Нужно ли отдельно программировать выход "fault" для сигнализации выполнения программы?

Administrator

Выход fault работает, в том числе в процессе выполнения программы. Пожалуйста, проверьте еще раз подключение.

Пожалуйста, обратите внимание, что это оптронный выход. Для подключения сигнальных элементов необходимо внешнее питание. При возникновении аварийной ситуации цепь размыкается. В состоянии штатной работы цепь замкнута.

В случае, если Вы уверены в правильности подключения, можно отправить блок нам на диагностику.