Регистрация
 
Добро пожаловать на форум об электродвигателях!

ручной режим SMSD-8.0
Прочитано 2631 раз
* 12 Января 2017, 17:45:46
Использую:
1. Источник питания GZT-H300S72, 72V, 4А.
2. Блок управления SMSD-8.0.
3. ШД FL 86STH118-6004B.
Собрал по схеме, указанной в паспорте, для ручного режима управления ШД FL 86STH118-6004B.
Внешние датчики не подключал.
При подаче напряжения ШД хорошо фиксируется, но при попытке запустить двигатель от кнопки "Старт" он не двигается. Напряжение на обмотках - около 2 V. При нажатии "Reset" ШД отпускает. В чем тут может быть причина?
И ещё.
Поясните, пожалуйста, почему при коэффициенте дробления "1" шаг становится 0,9, а не остается 1,8?

Записан


* 13 Января 2017, 11:11:14
#1
Добрый день.

1. Проверьте правильность подключения обмоток фаз шагового двигателя: [А+] - Красный, [А-] - Белый, [В+] - Желтый и [В-] - Зеленый.
2. Установку DIP - переключателей.
Для FL86STH118-6004B в ручном режиме она будет такая:



3. Установите потенциометр управления скоростью в крайнее левое положение (минимальная скорость). Запустите вращение шагового двигателя кнопкой старт. Вращайте потенциометр вправо, до установления требуемой скорости вращения.

При дроблении 1/1, один шаг должен соответствовать величине 1.8 градуса, что соответствует 200 шагов на один оборот. Проверить это легко, нужно перейти в режим контроллера и управлять блоком с помощью программы SMC-Program.
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 11:12:20 от Ilya »

Записан


* 13 Января 2017, 11:29:56
#2
Спасибо. Всё заработало. Перепутал ДИПы. Считал, что вверх - это вкл., очень мелкая надпись "on".
Скажите, в режиме контроллера SMC-программа вшита в устройство или её надо добывать?

Записан


* 16 Января 2017, 16:59:11
#3
В режиме контроллера нужная программа (алгоритм работы шагового двигателя) записывается в контроллер через компьютер.

1) Программа составляется на ПК
2) Последовательность команд записывается в контроллер через USB (виртуальный COM)
3) Готовая программа хранится в памяти контроллера и может выполняться в любое время. Память энергонезависима, подключение к ПК не требуется.

В случае, если нужно "добыть" программу из памяти блока, можно считать ее - для этого снова требуется подключение к ПК.
Программу можно перезаписывать - опять  подключив контроллер к ПК.

Для составления программ, чтения их из памяти и перезаписи можно использовать программу SMC-Program, можно написать собственное ПО (протокол обмена открытый), либо использовать любое готовое ПО, которое обеспечивает передачу данных по RS-232.


Записан


* 16 Января 2017, 18:19:09
#4
Еще один вопрос по ручному режиму.
Вначале всё работало в штатном режиме, но вдруг вращение стало с реверсом и довольно хаотично. В конечном итоге после нескольких минут такого вращения ШД перестал вращаться.
Как диагностировать эти неполадки?

Записан


* 18 Января 2017, 10:24:39
#5
Добрый день. По описанному диагнозу можно сделать вывод, что скорее всего вышла из строя одна из фаз. В любом случае, лучше передать блок в один из наши офисов, для диагностики и последующего ремонта. Не забудте к блоку приложить паспорт на устройство (если ремонт гарантийный).

Записан


* 18 Января 2017, 12:57:15
#6
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, фаза вышла из строя, по-видимому, в контроллере?
Обмотки ШД звонятся по 0.55 Ом.
SMSD-8.0 было приобретено нами в ноябре 2015 года, документов нет. Гарантия 1 год?
Какова примерно стоимость ремонта?
Назовите адрес офиса в Нижнем Новгороде, если нет, то ближайшего.

Записан


* 18 Января 2017, 16:24:15
#7
Вышел из строя контроллер, нужно присылать именно его.
Гарантия 1 год.
Стоимость ремонта будет зависеть от характера повреждения (можете позвонить в петербургский офис для уточнения примерной стоимости ремонта, по телефону 8 (812) 703 09 81).
Ближайший офис находится в Москве, по адресу: 117105, Москва, Варшавское шоссе д.32, строение 1, офис 206. Но если будете посылать контроллер почтой, то лучше это сделать сразу в Санкт-Петербург, т.к. именно там будет проводится ремонт.

Записан