Andrey1

Спасибо проблема решилась переставлением шага на  драйвере на 1/8 ;)

Andrey1

Скажите плиз а с чем связязана эта надпись в мач 3 и где его устранять driver watchdog triggered

Administrator

#47
ЦитироватьUse Watchdogs, if checked, triggers and EStop is Mach3 seems not to be running correctly.
You may need to uncheck it if you get spurious EStops on slower computers with
operations like loading Wizards.
Могу лишь предложить ссылку на описание Mach3: http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mill_1.84.pdf

Andrey1

Спасибо! к сожалению проблемка осталась в конце или в средине чистовой заготовки пропуск по зет менял и драйвера местами и мотор новый купил без полезно падает напряжение на оси зет немогу понять чего в начале резки все нормально мощи в моторе даже отбавляй но в конце резки всей заготовки он становится еле живой при подьеме кнопкой наверх или в низ рычит зверюга еле подымается и опускается остальные ося отлично работают!

Administrator

На оси Z стоит не шаговый двигатель? что значит "падает напряжение"? в каком месте оно падает?

Andrey1

Стоит Шаговый 34hs4801 в начале работы все нормально!!!!!  потом начинается пропуск шагов в середине заготовки  а под конец заготовки (работы шаговика) такое ощющение что мало напряжения ускорение минимальное в мач3

Andrey1

настройка на всех осях одинаковая y x все нормально z непонимаю что с ней

Administrator

Если источник нестабилизированный, напряжение на входе привода может падать при увеличении нагрузки. Если стабилизированный, значит, напряжение не меняется и выходные характеристики привода при одних и тех же условиях во время работы не меняются.
Если в середине обработки начинаются пропуски шагов, значит, либо скорость по программе меняется, либо нагрузочный момент (из-за механических параметров оси и заготовки).

Andrey1

Наверное скорость по програме меняется по механической части все нармально скажите пожалуйста как устранить это по программе

Administrator

Уменьшить максимально разрешенную скорость для оси Z

Administrator

Конфигурация -> Настройка двигателей -> ось Z -> изменить значение скорости (velocity) вертикальным ползунком.

Andrey1

Добрый день скажите плиз  как подключить к этому контроллеру восьми проводного двигателя 34hs4801

Administrator

Параллельно или последовательно.
Пример параллельного включения (рекомендую для более или менее существенных скоростей):
Красный + синий объединяете и подключаете к А
Желтый + черный - к А*
Белый + коричневый к В
Оранжевый + зеленый - к В*

Andrey1

Спасибо подключил только не могу понять одного почему 2 оси работает на 3000мм мин бозошибочно а z на такой скорости делает массу ошибок ведь все одинаковое! приходится ставить на 2300 ось z что бы без ошибок было   обьясните плиз!

Administrator

Моменты разные.