Контроллер SMC-2
 

Контроллер SMC-2

Автор Nikolai, 24 октября 2012, 01:16:53

« назад - далее »

Nikolai

1 - Возможен ли внешний запуск выполнения программ каналов X, Y, и XY .
2 - в ранней версии контроллера SMC-3 были входы датчиков АВАРИЯ и РЕВЕРС, остались ли они в версии SMC-2 (может их сохранили на внутренних разъёмах X2, X4, X5),

Ирина

Здравствуйте.

Запуск выполнения программ каналов Х, Y  и XY контроллера SMC-2 осуществляется только кнопками, расположенными на клавиатуре блока.

Входов у данного контроллера нет. Если управление осуществляется в ручном режиме, то можно остановить и запустить в обратном направление - нажатиями на кнопки.

Данный контроллер используется исключительно для управления приводом - то есть подключается в драйверу и подает импульсы, соотвествующие программе, введеной в контроллер.
Он выдает импульсный сигнал ШАГ, и сигнал НАПРАВЛЕНИЕ - где меняется уровень напряжения - при задании прямого направления вращения выдает низкий уровень сигнала, при задании реверсного направления вращения - высокий уровень. Если у Вас драйвер не имеет входа для подключения датчика на реверс, то можно это организовать по-другому. То есть, например, если у Вас SMC-2 выдает высокий уровень сигнала, двигатель совершает вращение в какую-то сторону, то можно в нужный момент просто разомкнуть этот сигнал  и двигатель начнет вращение в другую сторону (будет аналогично низкому уровню напряжения на выходе НАПРАВЛЕНИЕ)

Nikolai

Ввод программы непосредственно с клавиатуры - огромный плюс по сравнения с SMC-3, НО!!!
Очень жаль что нет 1 или 2 внешних разрешающих входов на канал - это сделало бы данное устройство высоко-функциональным контроллером, а так - устройство для проверки драйверов.
Видимо я не смогу переносить программы с SMC-2  в программируемые контроллеры-драйверы - жаль.
Может быть кто-нибудь знает как имитировать нажатие кнопок запуска выполнения программы замыканием контактов внешнего реле - не нажимать же пальцем на кнопку 50000 раз в день?
Кто знает назначение групп контактов Х2, Х4, Х5 - отзовитесь!

Nikolai

Собираю блок управления прессом для надсечки этикеток, хотел использовать контроллер SMC-2 для управления протяжкой материала, но на этапе опробования заметил некорректность поведения контроллера.
Если не устанавливать ускорение и, соответственно, замедление движения, то ШД проворачивается на заданные 1/2 или 1 оборот. Если задать тоже самое вращение (число шагов) но уже с ускорением - ШД проворачивает вал с заметным перекрутом???
Кто нибудь встречался с такой проблемой?

Ирина

Не могли бы Вы написать пожалуйста какой блок управления шаговым двигателем Вы используете, какой двигатель, какие скорости?

Был проведен эксперимент с двигателем FL42STH38-1684A и блоком SMSD-4.2, к которому был подключен контроллер SMC-2, заданное движение и с ускорением/замедлением и без него было отработано верно, без перекрута.