Непонятки с питанием SMSD-9
 

Непонятки с питанием SMSD-9

Автор AndruKrug, 02 ноября 2009, 14:44:07

« назад - далее »

AndruKrug

 1. В тех. хар-ках сказано, что питание блока от 24-80 В постоянки, а на картинке изображено 30-90 В
т.к. блок питания есть только 24 В, возникает вопрос достаточно ли его будет?
2. Не состыковка опять же с питанием картинки и тех хар-тик. На входе управления - срабатывание указано 4-5 В,
На картинке 5-24В.

Administrator

1. Питание 24 - 80В. Другой вопрос, с каким двигателем и с какой скоростью Вы планируете работать.
2. Допустимо до 24В.

Картинку, табличку исправим.

AndruKrug

Питание контроллера зависит от питания двигателя? Я не в курсе?
Можно ли по индексу понять напряжение дв-ля?

HY200 3437 0560 AY04
еще указано:
sk 2082
Emegli AG

Движок старый, никто не знает работает он или нет и как им пользоваться.

Administrator

Для шаговых двигателей напряжение обычно не указывают. Иногда в дкументации дают минимальное напряжение, которое требуется для запитки фаз. В этом случае нужно подавать питание не менее указанного.
Далее общая тенденция - чем выше требуется скорость, тем большее напряжение следует подавать. Чем больше двигатель, тем большее напряжение можно подавать. Обычно диапазон допустимого напряжения для двигателя шире, чем может обеспечить блок управления.
Как правило, но необязательно, напряжение подаваемое на блок управления, подается на двигатель.

Если подать слишком маленькое напряжение, при увеличении скорости очень быстро будет падать крутящий момент. Если подать слишком большое напряжение, вся неизрасходованная энегрия будет рассеиваться в виде тепла (т.е. двигатель будет греться).

AndruKrug

Огромное спасибо, все ясно и понятно.
Осталось только понять в наименование дв-ля указано 0560, что значит 5.6А, а на какое напряжение?

Administrator

HY200 3437 0560 AY04
у Вас гибридный 2-фазный шаговый двигатель, без отводов от средних точек
ток фазы - 5,6А

момент ориентировочно 50кг*см.

если двигатель работает, можно использовать для него блок управления SMSD-9.0
если двигатель не работает, в качестве аналога можем предложить FL86STH80 или FL86STH118

Administrator

Напряжение питания следует выбирать исходя из того, с какими скоростями Вы планируете работать