Вопросы по SMSD-9.0 SMSD-3.0 - Страница 2
 

Вопросы по SMSD-9.0 SMSD-3.0

Автор qwert, 01 июля 2009, 10:02:08

« назад - далее »

Sar44

после приобретения блока SMSD-9.0 забыл уточнить очень важный вопрос- может ли он обеспечить торможение дв-ля в состоянии покоя  моментом равным номинальному, и если да то какой командой, если нет как это реализовать?

Administrator

В состоянии покоя, т.е. при отсутствии движения, на валу двигателя момент удержания = номинальному моменту двигателя. Момент удержания присутствует, если не снимать ток с обмоток двигателя (т.е. после завершения работы не подавать команду DS и не нажимать кнопку сброс).

qwert

У нас еще несколько вопросов:

------------------------------------------------------

1)  При подключении к контроллеру SMSD-9.0 ДВИГАТЕЛЬ FL86STH118-6004A(B) в ручном режиме двигатель гудит и не вращается. Контроллер новый, пробовали подключать второй контроллер все  работает. Что может быть?


2)  В режиме драйвера неоходимо подавать высокий уровень "ШАГ" и, как мы понимаем, здесь кнопка или тумблер не подойдет(движение происходит рывками).
Что вы можете предложить вместо их?( устройство или что-нибудь другое).

Administrator

1)  На контроллере, с которым двигатель "гудит", потенциометром выставлена слишком большая скорость. Нужно выкрутить потенциометр до скорости, с которой двигатель сможет начать движение или перемычками увеличить дробление шага.

2) Шаговый двигатель - импульсная машина, и движение в любом случае будет происходить дискретными шагами. Величину дискретного перемещения можно уменьшать дроблением шага, но избавиться совсем от этого нельзя. При использовании кнопки или тумблера придется включать их с той скоростью, с которой должны отрабатываться шаги. Для непрерывного плавного движения это не лучший вариант.

Можно использовать LPT-порт компьютера для генерирования нужной последовательности импульсов "шаг" с нужной скоростью. Можно использовать специальный контроллер. Можно использовать режим контроллера блока SMSD-9.0

vlad

Имеем блок SMSD-9,0 и двигатель FL110STH99-5504A, блок питания  36В. Работа в режиме контроллера, ускорение  =0 (быстрый разгон). Двигатель нормально работает под нагрузкой на полушаге при скорости вращения 700 шаг/сек . По технологии требуется быстрый старт и остановка. При увеличении скорости начинает гудеть и не разгоняется. Пробовали установить больший ток (до 8 А) не помогает. Требуется скорость 1000 шаг/сек. Подскажите пож. пути решения.
Можно ли увеличить входное напряжение?, либо установить полный шаг, либо увеличить ускорение больше 500. Может быть использовать другой режим контроллера?. Изменить подключение обмоток двигателя?

Administrator

#20
Увеличте напряжение питания.
Для Вашего комплекта допустимо напряжение до 80В.

vlad


Имеем блок SMSD-9,0 Блок куплен в начале 2010г.

Как переключится из режима "контроллера" в "ручной" режим с помощью внешних сигналов(входов).

В описании написано про SW6  который все время в реж. "on" и манипуляции с кнопками "пуск" и "сброс".  Приведите пожалуйста правильное описание переключений из разных режимов.

После работы в "ручном" режиме - если выключить/включить питание блока - то в каком режиме он останется - в "ручном"??? 

Administrator

Правильное описание приведено в паспорте - Необходимо установить микропереключатель SW6 в положение On. Из режима контроллера кратковременное нажатие кнопки «СБРОС» при удержании кнопки «Пуск».

После выключения/включения блок включается в дежурный режим контроллера. Для перехода в ручной режим нужно кратковременно нажать кнопку «СБРОС» при удержании кнопки «Пуск».

vitalij

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как настроить порты в масн3 если я подключаюсь по усб.Или нужно обязательно подключатся по lpt,тогда в  SMSD-9.0 в какой порт какие провода нужно тыкать.
Если по усб то блок должен быть в режиме контроллера?
Спасибо.

Administrator

SMSD-9.0 с программой Mach будет работать только в режиме драйвера, подключение через порт LPT.
Один разъем кабеля LPT подключается к ПК, второй разбирается на отдельные выводы (всего 25 проводов).
Подключение к блоку  - ко входам "Шаг" (STEP) и "Направление" (DIR). Земля LPT (пины с 18 по 25) - к "-" входов, пины данных (какие пины за какой сигнал отвечают - назначаете в интерфейсе программы) - к "+" входов блока.

vlad

Получили новые блоки  SMSD-9.0. В них добавлен  ещё один разъем, как я понимаю - для управления сбросом, пуском и выходом в "0". Или это не так?  Приведите пожалуйста схему внешних подключений. В паспорте на блоки SMSD.90.002.ПС этот разъем не указан.

Administrator

В паспорте на этот блок схема подключения указана в разделе 5."Подключение блока" в подразделе "Схемы подключения в различных режимах работы". Клеммная колодка включает входы дублирующих контактов "Пуск" и "Стоп", а также "Поиск нулевого положения" - "0".

dlaregistr

Цитата: Administrator от 22 декабря 2010, 14:08:06
SMSD-9.0 с программой Mach будет работать только в режиме драйвера, подключение через порт LPT.
Один разъем кабеля LPT подключается к ПК, второй разбирается на отдельные выводы (всего 25 проводов).
Подключение к блоку  - ко входам "Шаг" (STEP) и "Направление" (DIR). Земля LPT (пины с 18 по 25) - к "-" входов, пины данных (какие пины за какой сигнал отвечают - назначаете в интерфейсе программы) - к "+" входов блока.

Подскажите пожалуйста, подключение кабеля LPT к блоку SMSD-4.2 производится таким же образом: к входу "STEP+" один из пинов 2-9, к "DIR+" другой пин данных. Земля LPT (пины с 18 по 25) - к "STEP-" и "DIR-"? А что делать с сигналом "EN"?

Administrator

Mach2 не управляет сигналом EN. Его нужно оставить неподключенным.