SMSD-1,5: длина памяти программ

Автор suvorov, 20 мая 2009, 19:01:08

« назад - далее »

suvorov

Добрый день!

Мы используем блок управления SMSD-1,5 для управления двигателем по длинной программе.

Максимальная длина программы, которую удалось запустить на блоке, равна 256 команд (учитываются только исполнительные).

При попытке загрузить программу хотя бы на одну команду длиннее блок "зависал" (горел оранжевый цвет на светодиоде - режим обмена с ПК).
Вернуть блок к жизни помогало только нажатие на СБРОС.

Вопрос: какова максимальная длина исполнительной программы?

Спасибо.

Administrator

память контроллера 512байт.
каждая команда - 2 символа + параметры (если нужно)
каждый символ - 1байт