Замена SMD4.2 на SMD4.2dinV2
 

Замена SMD4.2 на SMD4.2dinV2

Автор dagaric, 08 июня 2020, 12:48:04

« назад - далее »

dagaric

Здравствуйте,
В старый блок был подключен шаговый двигатель на 2.8А, а так же шаг +/-, направление +/-, в новый динV2 подключили всё точно так же, шаг + и направление+, а также шаг - и направление - в землю. В настройках блока V2 выставили требуемые параметры. При включении питания светодиод загорается, динамик пищит. При подаче управляющих команд ничего не происходит.
Не подскажите в чём может быть проблема?

Administrator

Добрый день.
Светодиод загорается какого цвета - красный или зеленый? горит непрерывно или мигает?
Укажите, пожалуйста, какие настройки выставлены в программе ConfigSMD42DINv2 ? Быстрее всего Ваш вопрос можно решить, если отправить на электронную почту технического отдела Ваш вопрос. Рекомендую также приложить скриншот ConfigSMD42DINv2 с настройками. Можно также приложить фотографию подключения - чтобы наши сотрудники смогли сразу выявить возможные причины.

dagaric

Здравствуйте,
Оказывается не очень внимательно читал инструкцию, в обычной версии SMD 4.2 разрешение движения идёт с помощью низкого сигнала, а удержание - высокого, а в 4.2DINv2 - наоборот.

Administrator

В обеих моделях блоков высокий или низкий уровень  сигнала разрешения выбирается пользователем в настройках.  Вы можете скорректировать поведение сигнала EN так, как удобнее для Вашей системы.