Работа smsd-1.5 в режиме драйвера
 

Работа smsd-1.5 в режиме драйвера

Автор борода, 06 июля 2011, 22:42:14

« назад - далее »

борода

Подключил по прилагаемой схеме  шаговый двигатель в режиме драйвера- режим работы драйвер(sw1-of, sw2-on); dir+ и step+ на выход генератора прямоугольных импульсов амплитудой 5в, step- на корпус генератора , включаю - не работает, а в режиме контроллера работает штатно.

Administrator

Напряжение высокого уровня для блоков SMSD-1.5 - от 7В.
Генератор может выдавать сигнал большего напряжения?

борода

Проверял по осциллографу -  амплитуда 5 вольт.

борода

Пробовал подключать генератор с регулируемой амплитудой до 15 вольт. Двигатель запускается только после толчка вручную, а так при запуске генератора только мычит(проверяю в режиме контроллера-работает нормально). Догонял амплитуду до 15 вольт никаких изменений то же мычание, толкнул закрутился. Двигатель FL20.

Administrator

Блоки SMSD-1.5 работают с входными сигналами "шаг" от 7В.
Какую стартовую скорость Вы подаете и какое ускорение?
Если Вы подаете высокую частоту без разгона - двигатель просто не сможет стартовать.