Вопрос по бесколлекторному двигателю FL86BLS71
 

Вопрос по бесколлекторному двигателю FL86BLS71

Автор Ильнур, 25 апреля 2012, 14:09:42

« назад - далее »

Ильнур

Здравствуйте!Хотел спросить: Подойдет ли  к данному двигателю блок управления 48ZWSK50?

Administrator

Да, они могут работать вместе. 48ZWSK50 является избыточным для FL86BLS71.

Ильнур

Еще возник один вопрос  по блоку управления BLSD-50.Подали на него 48В и подключил бесколлекторный двигатель FL86BLS71.По документации, если все в норме,то контакт ALM должен быть замкнут, и появиться 6.25В, но только там показывает 0В. В чем может быть причина.Индикатор PWR светиться зеленым цветом.

Administrator

На блоке BLSD-50 нет контакта ALM и индикатора PWR.
если речь идет о 48ZWSK50 - высокий уровень сигнала ALM - нормальная работа, низкий уровень - индикация ошибки или аварийного состояния.
Как и при каких условиях Вы измеряете напряжение на выходе +6,25В ?

Ильнур

Измеряю напряжение на контактах ALM и GND, оно равно 0В. Перекидывал двигатель на другой блок управления (48ZWSK20),то там все нормально,двигатель работает.

Administrator

Напряжение межу контактом 1 GND и контактом 8 +6,25В Вы измеряете сверху на клеммах или зажимаете проводники под винты?
Напряжение +6В должно быть сразу на выходе при подаче питания на блок управления. Измерять нужно на зажатых проводниках или сверху на затянутых клеммах.

ALM - при нормальном режиме работы нет проводимости (сопротивление между ALM и GND бесконечно большое). При аварийной ситуации есть проводимость. При подключении к выходу +6В через сопротивления по схеме (рис.2 паспорта) вы получите 0В или 6В.