Как подключить ШД SM200-0,22-1-02 + контроллер smd-15 к lpt порту
Прочитано 17649 раз
* 13 Апреля 2011, 11:15:28
#15
Порт стандартный, с этим не должно быть проблем. А сигналы проверили?

Записан


* 13 Апреля 2011, 11:23:30
#16
Измеряю тестером при выставлном указателе на 20 постоянного тока.
Между Фазами A и A*  напряжение 0, между B и B*  1.
Между DIR и GND порта 1 при движении в любую сторону.
Между  PUL и GND тоже 1.
Наверное я выбрал неправильный режим на тестере, подскажите какой нужно выбрать?

Записан


* 13 Апреля 2011, 11:32:16
#17
Между фазами нужно измерять сопротивление (омическое).

Между DIR и GND порта 1 при движении в любую сторону - уточните, пожалуйста, 1В или логическая единица 5В?
Между  PUL и GND тоже 1 - то же самое.
Режим на тестере для проверки пинов Вы выбрали самый подходящий.

В любом случае, так быть не должно - на выходах порта нет сигналов.
Проверьте еще раз кабель LPT:

Записан


* 13 Апреля 2011, 12:27:30
#18
Между фазами нужно измерять сопротивление (омическое).
Иззмерять нужно фазы на движке или на контроллере? Значение 200 на тестере подойдёт?

Между DIR и GND порта 1 при движении в любую сторону - уточните, пожалуйста, 1В или логическая единица 5В?
Между  PUL и GND тоже 1 - то же самое.
Режим на тестере для проверки пинов Вы выбрали самый подходящий.
а как определить 1в или логичская единица?
В любом случае, так быть не должно - на выходах порта нет сигналов.
Проверьте еще раз кабель LPT:
Кабель подсоединён правильно.

Записан


* 13 Апреля 2011, 12:38:00
#19
Все равно, если движок подключен к клеммам контроллера, можно на клеммах измерять.
Цитировать
Значение 200 на тестере подойдёт?
Еще раз - на фазах нужно измерять сопротивление в Омах, а не напряжение.

Сигналы LPT - это логические 0 и 1.
0 соответствует низкому уровню напряжения, т.е. 0В
1 соответствует высокому уровню напряжения, т.е. 5В (для некоторых LPT высокий уровень - от 3,5 до 5В).
Какое напряжение показывает тестер между землей  порта и линией шаг?
Какое напряжение показывает тестер между землей  порта и линией направление?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 13:22:55 от Administrator »

Записан


* 13 Апреля 2011, 16:49:19
#20
Все равно, если движок подключен к клеммам контроллера, можно на клеммах измерять.
Цитировать
Значение 200 на тестере подойдёт?
Еще раз - на фазах нужно измерять сопротивление в Омах, а не напряжение.

Сигналы LPT - это логические 0 и 1.
0 соответствует низкому уровню напряжения, т.е. 0В
1 соответствует высокому уровню напряжения, т.е. 5В (для некоторых LPT высокий уровень - от 3,5 до 5В).
Какое напряжение показывает тестер между землей  порта и линией шаг?
Какое напряжение показывает тестер между землей  порта и линией направление?
Одинаковое

Записан


* 13 Апреля 2011, 18:07:19
#21
Странные у Вас показания тестера...
Либо не то что-то измеряете, либо неисправен один из девайсов (когда поедете к нам  в офис, можно и тестер заодно захватить).

Записан


* 13 Апреля 2011, 18:10:53
#22
Оба показания сигнализируют о том, что превышена измеряемая величина, т.е. напряжение больше 20В (чего на LPT быть не может), и сопротивление больше 2000 Ом (что крайне маловероятно для такого двигателя, если только у него не оборвана фаза).